机柜供电改造怎么做?先把电算清楚,再谈方案

机柜供电改造真正的难点不在施工,在预算——大部分项目返工,是因为一开始按「平均功耗」算的,装完发现按峰值会跳闸。

这篇讲我们陪着客户改造时踩过的顺序和坑。电路部分最终要由持证电工出图施工,本文只讲怎么把需求算清楚。

供电要按什么算?

按峰值功耗算,不是铭牌、也不是平均值。

估算顺序:

  1. 列出机柜里每台设备的峰值功耗

  2. 求和,得到整柜峰值

  3. 按 80% 负载率倒推需要的配电容量

  4. 留 20% 扩展余量

举例:一个机柜放 10 台 2U 服务器,每台峰值 800W,整柜峰值 8kW。按 80% 负载率算,配电要做到 10kW 才安全。

如果放的是 GPU 服务器,这个数字会翻几倍。 一台装四张高功耗卡的 4U 机器,峰值就能到 3kW 以上。

双路供电为什么不能省?

因为省下来的不是钱,是安全余量。

  • 每台服务器的两个电源,必须接不同的 PDU、不同的回路

  • 两个回路来自不同的上游断路器

  • 最理想是来自不同的 UPS 输出

如果两个电源插在同一个插排上,那不是冗余电源,是双份风险——插排一坏,两个电源一起断电。我们见过整个机柜插在一个插排上的情况,客户以为买了冗余电源就安全了。

多少功率要上三相?

整柜 10kW 以上建议三相,20kW 以上要独立配电。

整柜峰值建议供电方式
6kW 以内单相 220V,普通 PDU
6–10kW单相 220V,专用回路 + 高规格 PDU
10–20kW三相 380V 进柜,分相分配
20kW 以上三相 + 母排,单机柜独立配电

三相要讲究平衡。 把设备平均分到三相上,否则一相过载、另外两相闲着,断路器照样跳。

线径和断路器由电工按规范定,但你要提供三个输入:整柜峰值功率、供电方式、线路长度。要盯的是「断路器不能比线径大,线径不能比负载小」——这个匹配做错,轻则跳闸,重则起火。

ec0ee484c2de4f3cdaebdb2ed341bca2.png

改造要走哪几个阶段?

五个阶段,每个阶段都有产出物。

阶段产出
1. 现场勘察现有配电容量、上游断路器、进线方式、接地、制冷余量
2. 负荷核算现状负荷 + 新增负荷 + 扩展余量
3. 方案设计配电图、线径、断路器、PDU、走线路径
4. 施工停电窗口、分段施工、临时供电方案
5. 验收逐路通电测试、负载测试、接地测试、标签核对

最容易漏的是第 5 步的标签。 后期排障时,不知道哪根线接哪路,代价是一次全柜停电。

988ee61daceb6e1238466b0055cd0da7.png

常见问题

供电要按什么算?

按峰值功耗,不是铭牌、也不是平均。算完再按 80% 负载率留余量。

多少功率要上三相电?

整柜 10kW 以上建议三相 380V 进柜,20kW 以上要独立配电。

双路电源怎么接?

两个电源接不同 PDU、不同回路,最好来自不同 UPS 输出。插同一个插排等于没有冗余。

改造大概多少钱?

取决于现有配电容量、要不要上三相、线缆长度、是否需要停机施工。没有统一报价,必须先勘察。

改造前确认清单

  • 每台设备的峰值功耗列出来了

  • 整柜峰值算出来了

  • 供电方式定了(单相 / 三相)

  • 双路来自不同回路

  • 线径、断路器、PDU 三者匹配

  • 制冷余量核算过

  • UPS 容量核算过

  • 强弱电分开走线

  • 留了 20% 扩展

  • 每路线有标签,有图纸